Neuigkeiten aus der Branche: Neue Aquarea Home App - Panasonic baut digitales Angebot für Aquarea aus – nachhaltiger Wohnkomfort einfach gesteuert | BVF Symposium 2025: Zukunftsthemen im Fokus – Jetzt vormerken und Award-Bewerbung einreichen! | Klarheit statt Verunsicherung: Warum die Wärmepumpe die Schlüsseltechnologie der Wärmewende bleibt | TGA Fachplaner-Tagungsreihe: Fundiertes Wissen und Impulse für die Praxis | Neue Abteilungsleiter bei NordCap |
MIETKÄLTE - Alle Anbieter & Angebote auf einen Blick!

Sparen Sie sich die zeitaufwendige Suche nach Mietkälte-Anbietern
Bei uns brauchen Sie nur 2 Minuten und einen Klick: Mietkälte

Die bekannte tägliche Kälte-/Klima-Nachrichtenübersicht!

Speichern Sie unsere Nachrichtenübersicht als Startseite und sind so täglich informiert im Bereich Kälte- und Klimatechnik - ideal für ihr Handy! Zur Nachrichten-Übersicht

Sicherheitsventil mit Wechselbrücke



Gibt es eine Vorschrift(nicht guter Rat oder mal gehört) die sagt das 2 Ventile auf der Wechselbrücke sein müssen? Wie macht ihr das?

Kommentare

1) Es müssen zwei drauf sein weil ja ansonsten eines absperrbar wäre bzw. du ansonsten das Kältemittel abbläst.

2) Wenn ein einzelnes SV mit Absperreinrichtung verbaut ist, muss an der Absperramartur eine verplombte Vorrichtung drauf.

3) DIN EN 378-2 Anhang D